1,10 zł netto
Zasilacz AD-155C przeznaczony jest do wbudowania wewnątrz zasilanego urządzenia. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i wysoką sprawnością. Urządzenie zostało wyposażone w układ odłącznika baterii (RGR), który zabezpiecza baterię przed zbyt głębokim rozładowaniem.
Zastosowanie AD-155C to: zasilanie urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych itp. przy współpracy z baterią akumulatorów bezobsługowych.
Najważniejsze cechy:
- uniwersalne napięcie zasilania AC/Pełen zakres;
- PF>0,92@230V;
- zabezpieczenie : przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe;
- zabezpieczenie przed spadkiem napięcia oraz odwrotnej biegunowości baterii;
- częstotliwość pracy impulsowej 134kHz;
- chłodzenie w układzie otwartym / bez wymuszonego obiegu powietrza;
- testowany indywidualnie w pełnym zakresie pracy;
- możliwy montaż na szynie DIN lub płycie montażowej.
Specyfikacja
AD-155C | ||
Wyjściowe | ||
---|---|---|
Numer wyjścia | CH1 | CH2 (bateria) |
Napięcie | 54 V | 53,5 V |
Prąd | 2,7 A | 0,2 A |
Zakres prądu | 0 - 2,7 A | 0 - 0,5A |
Moc | 156,5 W | |
Zakłócenia i szumy | 240 mVp-p | |
Nastawa napięcia wyjściowego | 48 - 58 V | |
Tolerancja napięcia wyjściowego | +/- 1% | |
Stabilizacja od zmian sieci | +/- 0,5% | |
Stabilizacja od zmian obciążenia | +/- 0,5% | |
Czas ustalania / narastania, trzymania |
1000 ms / 90 ms / 20 ms przy zasilaniu 230 V AC 2000 ms / 90 ms / 16 ms przy zasilaniu 115 V AC |
|
Wejście | ||
Zakres napięcia wejściowego |
88 - 264 V AC 124 - 370 V DC |
|
Zakres częstotliwości | 47 - 63 Hz | |
Sprawność | 84% | |
Prąd wejściowy |
2,5 A / 115 V AC 1,5 A / 230 V AC |
|
Maksymalny udar prądu | Zimny start 20 A / 115 V AC; 40 A / 230 V AC | |
Prąd upływu | < 1 mA / 240 V AC | |
Zabezpieczenia | ||
Przed przeciążeniem |
105 - 135% maksymalnej mocy wyjściowej. Typ zabezpieczenia: odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia CH2 (bateryjny): 0,51 - 0,9 A. |
|
Nadnapięciowe | CH1: 62,1 - 72,9 V | |
Przed nadmiernym rozładowaniem baterii | 39 +/- 2V | |
Środowisko | ||
Temperatura pracy | od -10 do 60 °C | |
Dopuszczalna wilgotność | 20%-90% niekondensująca | |
Temperatura i wilgotność składowania |
od -20 do 85 °C 10%-95% RH |
|
Sprawność w funkcji temperatury | +/- 0,03% / °C (0 - 50 °C) na wyjściu CH1 | |
Wibracje | 10 - 500 Hz, 2G 10 min / 1 cykl, 60 min wzdłuż każdej osi X, Y, Z | |
Bezpieczeństwo | ||
Standardy |
UL60950-1 TUV EN60950-1 |
|
Napięcia próby izolacji |
I/P-O/P: 3k V AC I/P-FG: 1,5k V AC O/P-FG: 0,5k V AC |
|
Rezystancja izolacji | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M om / 500 V DC | |
EMI emitowane i przewodzone | Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B | |
Harmoniczne | Zgodne z normą EN61000-3-2,3 | |
Odporność na EMS |
Zgodne z normą EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204 EN55024 |
|
Inne | ||
MTBF | 183,3 tysiące godzin zgodnie z normą MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
Wymiary | 159x97x38 mm | |
Waga | 0,88 kg |