ADD-155A to dwuwyjściowy impulsowy zasilacz buforowy, posiadający wbudowaną przetwornicę zapewniającą stałe napięcie 5 V. Charakteryzuje się napięciem wyjściowym 12 - 14,5 V oraz uniwersalnym napięciem zasilania AC. Urządzenie posiada zabezpieczenie chroniące przed zbytnim rozładowaniem baterii.
Najważniejsze cechy:
- uniwersalne napięcie zasilania AC;
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe;
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii;
- zabezpieczenie przed spadkiem napięcia oraz odwrotnej biegunowości baterii;
- chłodzenie w układzie otwartym, bez wymuszonego obiegu powietrza,
- stała częstotliwość pracy impulsowej 134 kHz;
- możliwość montażu na szynie DIN.
Specyfikacja
ADD-155A | |||
Wyjście | |||
---|---|---|---|
Numer wyjścia | CH1 | CH2 | CH3 |
Napięcie | 13,8 V | 5 V | 13,3 V |
Prąd | 9,5 A | 3 A | 0,5 A |
Zakres prądu | 0 - 10,5 A | 0 - 3 A | - |
Moc | 152,75 W | ||
Zakłócenia i szumy | 150 mVp-p | 100 mVp-p | - |
Zakres regulowanego napięcia | CH1: 12 - 14,5 V | ||
Nastawa napięcia wyjściowego | ±2% | ±3% | - |
Stabilizacja od zmian sieci | ±1% | ±0,5% | - |
Stabilizacja od zmian obciążenia | ±1% | ±2% | - |
Czas ustalania / narastania, trzymania |
1000 ms, 90 ms / 230 V AC 2000 ms, 90 ms / 115 V AC przy pełnym obciążeniu |
||
Wejście | |||
Zakres napięcia wejściowego |
88 - 264 V AC 124 - 370 V DC |
||
Zakres częstotliwości | 47 - 63 Hz | ||
Sprawność | 78% | ||
Prąd wejściowy |
2,5 A / 115 V AC 1,5 A / 230 V AC |
||
Maksymalny udar prądu | Zimny start 20 A / 115 V AC, 40 A / 230 V AC | ||
Prąd upływu | < 1 mA / 240 V AC | ||
Zabezpieczenia | |||
Przed przeciążeniem |
CH1, CH2: 105-135% maksymalnej mocy wyjściowej CH3: 0,51 - 0,9 A Typ zabezpieczenia: odcięcie napięcia na wyjściu, powrót napięcia następuje po ustaniu przeciążenia. Tryb UPS: chronione przez wbudowany bezpiecznik. |
||
Nadnapięciowe |
CH1: 15,87 - 18,63 V |
||
Przed nadmiernym rozładowaniem baterii | 10 V +/- 0,8 V | ||
Środowisko | |||
Temperatura pracy | od -10 do 60 °C | ||
Dopuszczalna wilgotność | 20%-90% RH niekondensująca | ||
Temperatura i wilgotność przechowywania |
od -20 do 85 °C 10%-95% RH |
||
Sprawność w funkcji temperatury | +/-0,03% / °C (0 - 50 °C) na wyjściu +5 V | ||
Wibracje | 10 - 500 Hz, 2G 10 min / 1 cykl, 50 min. wzdłuż każdej osi X, Y, Z | ||
Bezpieczeństwo | |||
Standardy |
UL60950-1 TUV EN60950-1 |
||
Napięcia próby izolacji |
I/P-O/P: 3k V AC I/P-FG: 1,5k V AC O/P-FG: 0,5k V AC |
||
Rezystancja izolacji | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Omów / 500 V DC / 25 °C / 70% RH | ||
EMI emitowane i przewodzone |
EN55022 (CISPR22) klasa B EN61000-3-2,3 |
||
Odporność na EMS |
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN55024 przemysł lekki, kryteria A |
||
Inne | |||
MTBF | 164,2K hrs min MIL-HDBK-217F (25 °C) | ||
Wymiary | 199x110x50 mm | ||
Waga | 1 kg |